水产前沿网 | 网聚全球水产华人

标题: 电缆附件制作安装要点 [打印本页]

作者: 小星星的泪    时间: 2021-2-6 11:25
标题: 电缆附件制作安装要点
  在实际运行中,电缆附件引发的事故较多,所以电缆附件制作安装非常重要,小编汇总了几个电缆附件制作安装的技巧,希望对大家有所帮助。
  1、硅橡胶预制件与电缆本体绝缘必须“过盈配合”。预制件的内径要小于电缆本体绝缘外径。因为预制式电缆附件中,增强绝缘与电缆本体绝缘相接触的界面要维持一定的弹性压紧力,才能确保其具有良好的界面特性。
  “过盈配合”是预制式电缆附件的一个关键问题。如果“过盈量”太小,弹性压紧力不够,界面特性差,运行中有可能产生沿界面放电。如有缝隙,则可能导致水分浸入。但是“过盈”又不是越太越好,“过盈”太太了,虽然初始压紧力大,界面特性好,但橡胶预制件弹性松弛将变快,压紧力随时间延续下降较快。界面特性也会变差。所以,对预制件要选择适当的过盈量,并要求制造厂在材料性能上使预制件有较大的断裂伸长率和较低的应力松弛。以满足预制件安装和长期安全运行的需要。
  因此,电缆附件的规格型号要与电缆匹配很重要,不能跨级别使用,例如,70-120是一个级别,150-240是一个级别,300-500是一个级别。如果用错就导致过盈配合出问题。
  2、在预制式电缆附件的安装过程中,剥切绝缘层、表面打磨和过渡面的处理等表面处理过程,都是为电缆与电缆附件的紧密接触和电场平稳过渡打基础的,因而在实际操作中,应严格把好表面处理这一关。首先,按程序严格地剥切绝缘层,按砂纸目数顺序逐一进行打磨。在表面处理完成后,还要认真地进行硅脂涂抹,使绝缘层表面的硅脂分布均匀。这些措施的都是为了挤出空气,使电缆附件能够与电缆紧密接触。绝缘层、半导电层、铜屏蔽都要尽量平滑过渡,不留尖角,尽量使电场平滑。
  3、不同厂家不同型号的电缆附件都有不同的安装尺寸要求,不能凭经验剥切。每个电缆附件都要严格按照说明书和标尺安装,才能满足化解电场应力的要求。
安徽伊法拉电力科技有限公司是一家专业研发、生产、销售的电缆附件厂家主营产品包括:冷缩电缆附件,热缩电缆附件,电力绝缘护罩,可分离式电缆终端,绝缘穿刺线夹,电缆防水盒,电缆固定夹,电缆中间接头防爆盒等产品。24小时服务咨询热线:18156768783
伊法拉电力科技http://www.efarad8.com/454.html






欢迎光临 水产前沿网 | 网聚全球水产华人 (http://www.fishfirst.cn/) Powered by Discuz! X2.5