水产前沿网 | 网聚全球水产华人

标题: 池塘里的秘密 | 1台小机器控制16台增氧机 [打印本页]

作者: 渔愉鱼    时间: 2015-5-14 13:30
标题: 池塘里的秘密 | 1台小机器控制16台增氧机
渔愉鱼,400-886-6611,点此链接为您呈现更多!


「池塘里的秘密」栏目内容,由鱼儿乐心智慧水产系统 徐先生、渔愉鱼共同编辑发布,转载请注明出处,谢谢。

大家好哦,上一期池塘里的秘密介绍了鱼儿乐之后,很多人表示感兴趣。说这么个东西很方便,随时就能控制增氧机了,同时也提出了问题,到底一台鱼儿乐,能控制几台增氧机呢?

我们请来了禄辉的专家给我们解答下。

【小鱼儿】俞工,鱼儿乐在一般情况下,可以控制几台增养机?

【俞工】理论上,一套鱼儿乐有两路接触器开关,可以控制两路增氧机系统。鱼儿乐也建议一套系统控制一口池塘,而标配的11千瓦接触器,可以根据实际增氧机的功率进行配置连接。但也有用户希望了解更多增氧机是否可以接入?我们就帮助设计了一个实现方案,供大家参考。

我们以鱼儿乐301型为例,假设增氧机的功率为1.5KW,设计了这样一个,可以联控16台增氧机的电路。


大家按照上面的图来接线,就可以了。

【小鱼儿】需要注意的问题也很多吧?

【俞工】是的。

首先,主供电线路必须得能承受36KW以上的功率负荷,毕竟你接了那么多台增氧机。

第2点,主供电线路到接触器之间的单个空开必须得是C40以上的规格型号的。

第3点,单个控制用接触器必须为正泰C25以上规格型号

第4点,单路接触器控制线,必须为1.0平方以上的上层绝缘铜芯多股电缆导线

第5点,接触器控制线,单路最长距离不能超过150米

第6点,经过空开的增氧机电源须为4.0平方以上铜芯导线

第7点,鱼儿乐301主机电源线规格须为接触器控制线2倍以上(即2.0平方),并单独配备开关。

【小鱼儿】这要注意的事项,还挺多的。

【俞工】这么多增氧机,得注意安全才是。最重要的一点,这个方案适合于一个塘口16台增氧机的,并且不超过50亩的朋友使用。这样的设计因为机器越多,风险也是越大的,大家要多注意谨慎使用才是。

【小鱼儿】好了,非常感谢俞工,朋友们,可以来根据自身的实际情况,来按照这个电路组装,试试小机器鱼儿乐的大智慧!

小鱼儿也再次提醒大家,设计方案,仅供参考!


附:
渔愉鱼官方网站:http://www.yuyuyu.com.cn
渔愉鱼官方淘宝:http://yuyuyu001.taobao.com
渔愉鱼新浪微博:http://e.weibo.com/yuyuyuhappyfish
渔愉鱼腾讯微博:http://t.qq.com/yuyuyuhappyfish



作者: 一步之遥    时间: 2015-5-15 08:51
不错,也想照法试一下




欢迎光临 水产前沿网 | 网聚全球水产华人 (http://www.fishfirst.cn/) Powered by Discuz! X2.5